之前做了一个案子,水处理房,高温高湿,要求:湿度80%-95%,温度40℃-60℃, 加热方式:电热加热,加湿方式:电热加湿! 设定值:T=45℃;RH=95℃ 控制逻辑是,先开风机,有加热需求时,开启加热管,加热至35℃,加湿器开始工作,直至温湿度达到设定值!问题:温度达到45度后,湿度还没到设定值,一直加湿,因为是电热加湿,出来的蒸汽能把空气加热,导致,湿度到达设定点后,温度超高!! 有没有朋友碰到类似的问题,还忘赐教! 不胜感激
之前做了一个案子,水处理房,高温高湿,要求:湿度80%-95%,温度40℃-60℃, 加热方式:电热加热,加湿方式:电热加湿! 设定值:T=45℃;RH=95℃ 控制逻辑是,先开风机,有加热需求时,开启加热管,加热至35℃,加湿器开始工作,直至温湿度达到设定值!
问题:温度达到45度后,湿度还没到设定值,一直加湿,因为是电热加湿,出来的蒸汽能把空气加热,导致,湿度到达设定点后,温度超高!! 有没有朋友碰到类似的问题,还忘赐教! 不胜感激
2楼
增添辅助加湿
回复
3楼
楼主你好 在湿空气焓湿图里你可以清楚看到 当你温度超过40度时 再用加热法去加湿反倒效果很差 甚至相对湿度随温度升高 越来越难控制,因为随着温度的升高空气饱和湿度也在升高。建议将温度控制在你需要的相对较低的范围内,利用超声加湿器增加空气含水量以提高相对湿度。以上为个人拙见 祝你成功!
回复
4楼
您好,问题已解决! 控制逻辑是加热至35°,才开始加湿,这个时候库房面板温度不高,边加湿边冷凝,所以电加热最后没开,温度还是超高! 解决办法:将启动加湿点设到40度,加湿器出来的蒸汽基本上不冷凝,所以温度不会超高了!
回复