单柱单桩可否不做承台 桩之间设置的拉梁直接锚入桩内 个人感觉单柱单桩上的承台是没有任何作用的 还必须满足桩基规范的“承台宽度不应小于500,且边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或变长” 如果1000的桩 就至少要设置2000的承台,感觉非常浪费 非常不划算。大神们做单柱单桩的时候是否有不设置承台的,求这种做法的依据
单柱单桩可否不做承台 桩之间设置的拉梁直接锚入桩内 个人感觉单柱单桩上的承台是没有任何作用的 还必须满足桩基规范的“承台宽度不应小于500,且边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或变长” 如果1000的桩 就至少要设置2000的承台,感觉非常浪费 非常不划算。大神们做单柱单桩的时候是否有不设置承台的,求这种做法的依据
2楼
如柱双桩小,完全可以不做承台,柱可以直接锚入桩内,柱要按杯型基础短柱的做法。我都是这么做的。只是纵横向拉梁必设
回复
3楼
设置承台的目的,就是把柱子荷载传至桩,力传下去是目的。单柱单桩可不设置承台,两者的节点要做好
回复
4楼
按杯型基础 基础杯口边到柱边距离要大于等于75+t,按700的柱子的话,75+t=325,方桩的话边长至少要到1300,圆桩的话直径更是要达到1500,还不如做承台省呢,不知道是否要满足杯型基础这个杯口边柱边的最小距离要求。
回复
5楼
谢谢3楼的哥,听总同事也是这么说的,以前也见过没有做承台直接把柱插在桩上的做法,但是就是怕审图的提到了,没有依据去回答他,希望能给个这种做法的出处。
回复
6楼
大直径桩,可以把柱直接插入桩内。没必要做承台,但地梁一定要做。桩基规范4.2.4条。地基基础规范8.5.2条8款。都有规定。可以直接将柱插入大直径桩。
回复
7楼
同意6#,规范有明确规定可不做
回复
8楼
不做承台拉梁怎么构造
回复
10楼
完全可以不做承台,柱可以直接锚入桩内,柱要按杯型基础短柱的做法。我都是这么做的。只是纵横向拉梁必设
回复
11楼
上个月俺看俺师兄刚做了个无承台的柱下桩基,审图站也没提建议,呵呵~
回复