5X3.6米办公室,上几套2X36W的T8管吸顶荧光灯?
question
question Lv.7
2012年06月26日 08:41:26
来自于照明工程
只看楼主

如题。按照300LX估计了一下,上两套2X36W的飞利浦T8荧光灯,光通量按照3250取的,达不到300LX的照度(利用系数没查到,按照0.4取的),我按照3套上的,不知道合适不?另外,信息插座(电话和网络合用一个面板)上2个,电话和网络就各2个口了。强电插座按照4~5平一个,一共上4个,这些配置合适不?

如题。按照300LX估计了一下,上两套2X36W的飞利浦T8荧光灯,光通量按照3250取的,达不到300LX的照度(利用系数没查到,按照0.4取的),我按照3套上的,不知道合适不?
另外,信息插座(电话和网络合用一个面板)上2个,电话和网络就各2个口了。强电插座按照4~5平一个,一共上4个,这些配置合适不?
免费打赏
sijiyanyin_1
2012年06月26日 09:14:12
2楼
上两套2X36W的飞利浦T8荧光灯,光通量按照3250取的,达不到300LX的照度(利用系数没查到,按照0.4取的),上3套,可以达到300LX的照度,但是照明功率密度都达到12W/㎡。
以下是《建筑照明设计标准》节能规范的要求:
房间或场所 照明功率密度/(w/㎡) 对应照度值/Ix
现行值 目标值
普通办公室 11 9 300
高档办公室、设计室 18 15 500
公议室 11 9 300
营业厅 13 11 300
文件不理、复印、发行室 11 9 300
档案室 8 7 200