该工程为一小区改造工程,原为上供下回垂直单管顺流系统,后改为分户共用立管的分户热计量,室内为上供上回双管系统,异程式。(1)有一栋楼其中1个单元为4层,一梯3户,供热良好,当3层301户,南北两个卧室的立管与供回水干管连接处,回间断的有“喷”的响声发出,请问是何原因?(2)另一栋楼为地上五层,该楼为2个单元,接这2个单元的外网供回水管温差太大,供水管温度与小区换热站出来的水相符,为48度左右,但回水温度过小,换热站内回水温度为40度,但在小区该楼前回水温度刚温和(未实测)。该栋楼有4~5户暖气不热,但并非冰凉,且是顶层5楼的用户,请问是何原因?

该工程为一小区改造工程,原为上供下回垂直单管顺流系统,后改为分户共用立管的分户热计量,室内为上供上回双管系统,异程式。
(1)有一栋楼其中1个单元为4层,一梯3户,供热良好,当3层301户,南北两个卧室的立管与供回水干管连接处,回间断的有“喷”的响声发出,请问是何原因?
(2)另一栋楼为地上五层,该楼为2个单元,接这2个单元的外网供回水管温差太大,供水管温度与小区换热站出来的水相符,为48度左右,但回水温度过小,换热站内回水温度为40度,但在小区该楼前回水温度刚温和(未实测)。该栋楼有4~5户暖气不热,但并非冰凉,且是顶层5楼的用户,请问是何原因?
免费打赏
fanxiaoqi
2006年12月23日 11:19:55
2楼
主要是管道中的空气造成的,在管道的最高处,安装质量较好的自动排空气阀基本就可以解决
回复
nihonghui
2006年12月23日 14:05:46
3楼
对于此类可能属于管路水利不平衡的情况,你最好放一张图上来
回复
stefsunwu
2006年12月24日 17:38:21
4楼
能个图上来把
可能是系统走小循环的问题
回复
w214246955
2006年12月28日 17:46:04
5楼
我遇到过内似情况,我个人意见 1 管道有空气,装排气阀 2.设计出错,热负荷过大,可能要增加水泵的流量或扬程,简单点也就是水利失调