我刚进入给排水设计行业,带我的师傅出差了。。。却要我自己做一个多层建筑的给排水。。遇到问题了,所谓山高水长的。。问不到,请高手指教:1)管径表示中DN和De有什么不同?2)入户水管距离地面高度有规定吗?我看同类的图纸上取的是1m,是不是都这样做的?为什么?3)卫生器具的安装高度有什么要求呢?例如:洗脸盆的水龙头距离楼板的安装高度是多少?4)卫生间里的排水支管应该装在楼板下什么位置即距离是多少?
我刚进入给排水设计行业,带我的师傅出差了。。。却要我自己做一个多层建筑的给排水。。遇到问题了,所谓山高水长的。。问不到,请高手指教:
1)管径表示中DN和De有什么不同?
2)入户水管距离地面高度有规定吗?我看同类的图纸上取的是1m,是不是都这样做的?为什么?
3)卫生器具的安装高度有什么要求呢?例如:洗脸盆的水龙头距离楼板的安装高度是多少?
4)卫生间里的排水支管应该装在楼板下什么位置即距离是多少?
是不是可以参考《民用建筑工程给水排水施工图设计深度图样》04s901
感谢!!!
2楼
用DN表示管径常用来标注金属管材,是公称直径表示方法。用De表示管径常用来标注塑料管材,是管道外径。公称直径与外径表示法的关系是这样的,比如De20的塑料管实际公称直径为DN15,de25的实际公称直径为DN20......。
关系洁具高度,可以看图集。
回复
3楼
楼上说的对。下面谈一下我的看法。
1、N表示的是公称直径,而De表示的给水塑料管材的外径。镀锌钢管等金属管材和钢塑复合管等部分复合管材一般都用公称直径标注,即用DN表示,而塑料管材则一般都是用管道的外径标注,即用De表示。塑料管材也有用DN表示的,但是这时在说明中应该有DN和De的换算表。
2、入户管道的标高没有什么特殊的规定,设计人可以根据自己的要求来定。但是,已经要满足使用方便和安装阀门等的要求,以及检修的方便。
3、卫生器具的安装高度在《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003表4.2.8中有规定。至于龙头等距地面的高度,要满足规范第3.2.4条的规定。一般都是选用标准图集的。国标的有99S304。
4、卫生间的排水支管在楼板下的安装高度,在图集中也可以找到的。不过,这个不象消火栓的栓口高度似的,有很严格的规定,图集中的高度都是一个比较通用的做法。具体的可以根据实际的工程来考虑的。
《民用建筑工程给水排水施工图设计深度图样》04s901 当然可以参考了,不过也不要太死板,毕竟每个工程都有不同的。
回复
4楼
呵呵!我也是一个新手!!我现在正在研究泵房,都有点头大了
前辈们有什么指教可以告诉小妹的吗?
回复
5楼
谢谢 songyu5290 和 nuoren 的指点~0~ 感激万分!!!
回复
6楼
卫生间的排水支管在楼板下的安装高度根据实际的工程来考虑?应该考虑什么呢?要是跟楼板的距离太小或太大会怎么样?
回复
7楼
3)卫生器具的安装高度有什么要求呢?例如:洗脸盆的水龙头距离楼板的安装高度是多少?
4)卫生间里的排水支管应该装在楼板下什么位置即距离是多少?
答:关于上述问题,你应该找一本卫生器具的图集看看,看看它们施工的方法,就知道应该排水支管应装在什么位置了。
回复
8楼
谁有“卫生器具的图集”?发个给我吧:) 我这里没有诶。。。。。
回复
9楼
我看你还是在这下栽一些图纸,先照抄着就是了,不懂的在查相关规范啦,要是规范里没的,就结合别人的设计和自己的理解来做了,到时候审不过就再拿回来改啦,呵呵~~~~
回复
10楼
nuoren的答案不错,谢了
回复
11楼
卫生器具的安装高度:一般蹲便器、小便器距楼板1米2,坐便器0.25,洗脸盆0.45,洗涤池和盥洗曹1.00。实际上没那么严格,我们虽设计好了,但甲方买的卫生器具我们还不知,所以可以先这样大概预留。
回复