紧急求助,请置顶。关于负硬度水的纳离子交换软化处理
lml3353@co163
2006年12月22日 20:08:40
来自于水处理
只看楼主

小弟是一个菜鸟级,现正在负责一个前辈高手(刚跳槽)留下的半拉工程。操作中发现了一个问题,是在是小弟搞不懂。跪求各位大哥高手帮忙解惑。工程是关于软化水的,技术协议已签,下周一或二就要签商务。小弟急死了。工程资料:原水水质:pH值 7.33悬浮物 mg/L 10.2全固形物 mg/L 300.7溶解性固体 mg/L 290.5总硬度(以CaCO3计) mg/L 183.1碳酸钙硬度(以CaCO3计) mg/L 183.1

小弟是一个菜鸟级,现正在负责一个前辈高手(刚跳槽)留下的半拉工程。操作中发现了一个问题,是在是小弟搞不懂。跪求各位大哥高手帮忙解惑。工程是关于软化水的,技术协议已签,下周一或二就要签商务。小弟急死了。
工程资料:原水水质:
pH值 7.33
悬浮物 mg/L 10.2
全固形物 mg/L 300.7
溶解性固体 mg/L 290.5
总硬度(以CaCO3计) mg/L 183.1
碳酸钙硬度(以CaCO3计) mg/L 183.1
钙硬度(以CaCO3计) mg/L 120.6
M-碱度(以CaCO3计) mg/L 220.2
P-碱度(以CaCO3计) mg/L 0.0
Ca2+离子 mg/L 48.34
Mg2+离子 mg/L 15.31
氯离子(以Cl-计) mg/L 7.13
硫酸根离子(以SO42-计) mg/L 30.44
硝酸根离子(以NO3-计) mg/L 0.51
Fe3+ mg/L 0.08
Fe2+ mg/L 0.04
电导率 mg/L 360

产水要求:软化产水硬度不大于0。1德国度

工艺:来水→原水池 →原水泵→过滤器 →离子交换器→软化水池→软化水供水泵→用水点

饱和盐液池→ 泵 → 自动盐过滤器 → 计量箱 → 喷射器→全自动钠离子交换器

产水量:350T/H.
主要问题:原水中碱度硬度都不高,但硬度小于碱度,水质成负硬度。整个工艺要求可以除硬度,对碱度未作要求。请翁在这种情况下,用钠离子交换软化是否可以。
免费打赏
lml3353@co163
2006年12月22日 20:09:59
2楼
跪求各位大哥
回复
ltj720114
2006年12月23日 23:28:35
3楼
这样的水,用软化是可以处理的,但再生必须用逆流的.
回复
lml3353@co163
2006年12月24日 12:50:17
4楼
感谢LTJ720114兄弟,交换器的床型选用的是无顶压逆流再生的方式,请问一下,这样的水质单级交换器可以将硬度降到0.1个德国度吗。树脂层高约为1.6米,交换流速大约为26M/H.
回复
kede-1
2006年12月25日 10:03:47
5楼
按目前情况,可以达到你的出水要求.
回复
lbchuan
2006年12月25日 10:15:04
6楼
没问题,单独用Na离子交换器即可。水的硬度并不高。
回复
lml3353@co163
2006年12月25日 23:30:05
7楼
感谢点点星和LBCHUAN两位大哥,今天商务基本已搞定,已进入施工图设计阶段.工程已开始实施.小弟是新手,得到各位前辈的支持,感谢不禁.小弟今天有一个想法,就是用FLECK集中多路阀来制作全自动盐过滤器,不知是否可行?
回复
wsyc1313
2006年12月26日 13:11:20
8楼
你是几个软化器?单个软化器的处理量?
有无备用??
回复
lml3353@co163
2006年12月26日 21:09:48
9楼
过滤器采用高效纤维束过滤器,直径2.6米,三台,两用一备,单台流量180吨。交换器采用四台,流量单台120吨,三用一备,交换流速23米左右.
回复
huanyu1957
2008年03月26日 09:18:52
10楼
水质是负硬度水质,怎么才能去除请高人指教。总碱度达529毫克每升
回复

相关推荐

APP内打开