只看楼主

一座独立的餐厅,二层,有中央空调,一层1500平方,二层400平方,局部一二层为通透的大开间作公共餐厅,一二层其它位置各有几个房间作为包间及会议室和培训室。请问喷淋系统要必须要上吗,并请说一下依据,谢谢高手们了!

一座独立的餐厅,二层,有中央空调,一层1500平方,二层400平方,局部一二层为通透的大开间作公共餐厅,一二层其它位置各有几个房间作为包间及会议室和培训室。请问喷淋系统要必须要上吗,并请说一下依据,谢谢高手们了!
免费打赏
wsd555555
2006年12月22日 17:34:03
2楼
要设,详见建筑设计防火规范GB50016-2006第8.5.8条。
回复
ah-wangjun
2006年12月22日 18:49:20
3楼
不一定,规范没有要求一定要上。
回复
kc900@co163
2006年12月23日 23:11:45
4楼
还真是不一定啊,先确定是不是公共建筑吧。为了几个脱排上喷淋也不值得啊。
回复
xnb2008
2008年12月02日 12:35:40
5楼
我也碰到一个单层1100平方的餐厅(四级),现在先不设喷淋,设室内消火栓,(貌似规范上不是写得很明确)甲方说不做,说投资太大。。。。先出图让消防队申图的过目。。
回复