我设计了一个单层厂房,混凝土预制柱,梯形钢屋架,屋架间的上下弦水平支撑都是按照国标图集选用。厂房里有一些设备,需要伸一些铁皮烟筒出屋面,这样就难免部分会与水平支撑或者系杆打架。在烟筒位置动不了的情况下,水平支撑杆能否局部去掉?我想水平支撑的作用主要是传递水平力,增加屋架空间刚度,减小屋架平面外计算长度。部分地方支撑杆去掉的话,对前面三点的影响分别是:一,去掉支撑杆处的相邻杆件受力可能增大;二,空间刚度虽会减小,但这只是定性的说,影响不好说;三,虽然去掉了某一支撑杆,但同一节点处还有其他支撑杆,所以屋架平面外计算长度并没变化
我想水平支撑的作用主要是传递水平力,增加屋架空间刚度,减小屋架平面外计算长度。
部分地方支撑杆去掉的话,对前面三点的影响分别是:一,去掉支撑杆处的相邻杆件受力可能增大;二,空间刚度虽会减小,但这只是定性的说,影响不好说;三,虽然去掉了某一支撑杆,但同一节点处还有其他支撑杆,所以屋架平面外计算长度并没变化
所以,如果我通过力学计算,得出去掉杆件处相邻的杆件受力满足要求,或加强其截面,是否就能部分去掉水平支撑
这些都是构筑措施,不好通过计算来确定去不去,所以想问问大家的看法,有没有这么做的?是否需完全按照图集做
如果我上面没表述清楚的,大家可以提问
另外大家有什么其他解决办法也可以说一下、
谢谢大家了