请帮忙想利用现在是电子洁净厂房的回风夹层(长40米*18米。高度3。5米。)改造成一个洁净库房(30万级即可)用来存放原材料及成品。问题是:1、 在去掉回风管所占的高度空间后仅剩2.20米的可利用高度空间。对于这样的洁净库房来说此净高度是否可以?2、 采用什么送回风方式最合理?(1)侧送侧回方式?(2)上送侧回方式?还是其它方式?3、 现风管布置是:沿夹层长度方向隔侧墙3。5米处并排两个宽2。4米的回风管,两个回风管间距7米。
想利用现在是电子洁净厂房的回风夹层(长40米*18米。高度3。5米。)改造成一个洁净库房(30万级即可)用来存放原材料及成品。问题是:
1、 在去掉回风管所占的高度空间后仅剩2.20米的可利用高度空间。对于这样的洁净库房来说此净高度是否可以?
2、 采用什么送回风方式最合理?(1)侧送侧回方式?(2)上送侧回方式?还是其它方式?
3、 现风管布置是:
沿夹层长度方向隔侧墙3。5米处并排两个宽2。4米的回风管,两个回风管间距7米。
沿夹层宽度方向隔侧墙6米处并排三个宽2米的回风管每回风管间隔10米。
3个横向回风管与2个竖向加风管平面交叉。
回风管高度0。6米。
回风管底部距地面2。2米。
想在回风管下面的40米*18米的空间内改做洁净库房。
请问:
如在回风管下做洁净库房吊顶的话。
此吊顶高度与风管底部高度取齐(整个库房高度就为2米)是否可以。
还是吊顶沿风管的底部外形布置。即:形成最低处2米。最高处2。6米(加上风管高度0。6米)高低错落的吊顶?
哪种方式可行。采用什么样的送回风方式?
(不知道我说明白了吗?)
我的头都大了。谢谢各位帮助。