现在有一个甲类车间,在防爆区与非防爆区需要设置防爆门斗,请问防爆门斗的门应该如何设置?开启方向应该如何?普通实体墙可不可以?急.....

现在有一个甲类车间,在防爆区与非防爆区需要设置防爆门斗,请问防爆门斗的门应该如何设置?开启方向应该如何?普通实体墙可不可以?急.....
免费打赏
anxbw5
2012年06月28日 09:16:20
2楼
考虑涉气问题
回复
dxia_public
2012年06月29日 08:33:30
3楼
参照《石油化工控制室抗爆设计规范GB50779-2012设计
回复
chaye115
2013年09月24日 15:44:17
4楼
有爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或与相邻区域连通处,应设置门斗等防护措施。门斗的隔墙应为耐火极限不应低于2.00h的实体墙,门应采用甲级防火门并应错位设置。
防爆门应开向爆炸方向。