请问,高层建筑的配电线路,用耐火还是阻燃型?
boyuan08
boyuan08 Lv.2
2006年12月22日 11:21:42
只看楼主

如题,包括一类和二类,包括消防和普通配电最好给出相关规范依据,谢谢

如题,包括一类和二类,包括消防和普通配电
最好给出相关规范依据,谢谢
免费打赏
lggufei
2006年12月22日 12:12:46
2楼
9 电气

9.1 消防电源及其配电

9.1.1 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、漏电火灾报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、卷帘、阀门等消防用电,应按现行的国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的规定进行设计,一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。

9.1.2 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。
一类高层建筑自备发电设备,应设有自动启动装置,并能在30s内供电。二类高层建筑自备发电设备,当采用自动启动有困难时,可采用手动启动装置。

9.1.3 消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设有明显标志。其配电线路和控制回路宜按防火分区划分。

9.1.4 消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
9.1.4.1 暗敷设时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm;明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽;
9.1.4.2 当采用阻燃或耐火电缆时,敷设在电缆井、电缆沟内可不采取防火保护措施;
9.1.4.3 当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接敷设;
9.1.4.4 宜与其它配电线路分开敷设;当敷设在同一井沟内时,宜分别布置在井沟的两侧。



以上是高规对消防用电的规定.
至于住宅和商业用电.没有什么特殊的要求
回复
yzj_xj
2006年12月22日 14:49:53
3楼
高层建筑的消防配电线路,可以采用阻燃型!!!耐火型提高了等级!!!
回复
fifitony001
2006年12月22日 15:19:11
4楼
好象不太严格啊和明确啊,不过上海有本地方规范上比较详细。。。。。。。
回复
tangzhongrongjq
2006年12月22日 16:43:05
5楼
如果是用于消防设备的配电应该选耐火的,其余的在火灾时应切断电源的设备的配电选阻燃的就行,这还要根据电线的敷设方式确定。
回复
boyuan08
2007年01月11日 11:29:40
6楼

上海有什么规范,能详细说一下吗?
民规里是可以用阻燃的,但是民规是92年的,而且在修订,不知道是不是要求太低了
回复
gdx8785
2007年01月11日 11:53:25
7楼
消防设备用耐火型,其余的用阻燃型,体育场所;宾馆;医院采用低烟无卤环保型的
回复
kanbudong
2007年01月11日 12:18:43
8楼


DGJ08-93-2002 民用建筑电线电缆防火设计规程
回复
boyuan08
2007年01月12日 09:29:14
9楼
DGJ08-93-2002 民用建筑电线电缆防火设计规程 这个有电子版吗?我手头没有,谁能把相关章节复制上来看看,谢谢了
回复
leiniao
2007年12月26日 20:50:03
10楼
“消防设备用耐火型,其余的用阻燃型,体育场所;宾馆;医院采用低烟无卤环保型的”

请问出自何规范?能否说说?