打耐压试验的时候会把带电显示器打坏吗?
colourcat_3392
2006年12月22日 11:16:44
只看楼主

6KV的打3W

6KV的打3W
免费打赏
qm85328666
2008年10月25日 21:56:26
22楼
短接吧,我都是短接了在打,10KV一般我打个3.5W就了事.
回复
wjq215
2008年10月26日 08:46:24
23楼
应该短接起来,会打坏的,尤其是很多价格比较低的产品;
回复
cqly7788
2008年10月26日 23:01:19
24楼
是80%,按GB3906的要求.
回复
gs_2000
2008年10月31日 16:45:17
25楼
21楼所述正确,另外,12KV的耐压42KV,断口耐压应该是48KV;设备安装好后的交接试验耐压是38KV.
回复
dxy4096
2008年11月11日 12:00:48
26楼
同意6楼的观点,我厂在高试中还没有坏过,打时带电指示灯也随之亮灭。
回复
sdwfcmj
2008年11月11日 16:19:09
27楼
打耐压时一般要对带电显示器进行一些处理,如果带电显示器上有ON/OFF开关,那可以按到OFF位置,如果没有的话,要把带电显示器背后的接线短接,以防打坏带电显示器或者高压传感器放电
回复
白龙行天下
2009年03月14日 13:31:21
28楼
打一次耐压不会打坏的,如果要打二次耐压就要短接
回复
yuniyouxuan1623
2009年03月14日 15:39:11
29楼
我们那里是打6千伏时候看带电显示器是否完好,然后把它短掉,再打四万二的高压