欧姆弯要求
sunxinyao
sunxinyao Lv.3
2012年06月25日 12:29:44
来自于防雷减灾
只看楼主

各位高手,现在我在房地产公司,施工验收时要求施工队屋顶避雷带大阳角处装设欧姆弯,施工单位要规范,那本规范提到的,请帮忙介绍一下规范号,谢谢。急

各位高手,现在我在房地产公司,施工验收时要求施工队屋顶避雷带大阳角处装设欧姆弯,施工单位要规范,那本规范提到的,请帮忙介绍一下规范号,谢谢。急
免费打赏
dianqipanli
2012年06月26日 05:22:08
2楼
没有规范要求。
过去的老规范有对于接闪器转角处弯曲半径的要求(老规范手里已经找不到了),现在对于此项归为工艺标准了。
《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》(第二版)【中国建筑出版社】一书中:避雷带(网)在转角处应随建筑造型弯曲,一般不宜小于90°,弯曲半径不宜小于圆钢直径的10倍,或扁钢宽度的6倍,绝对不能弯成直角。
所以我认为,只有满足转角处弯曲半径要求,并且美观就可以了。欧姆弯(Ω),在本论坛的鲁班奖照片上有,的确漂亮,不过如果是一般工程这么要求就有些过了。当然如果是评奖工程或者是地标性建筑等对于外观、形象有特殊要求的例外。前年,我们的一个鲁班奖工程(奖杯已经得到)的接闪器那还是不锈钢的那。
回复
米克
2012年06月26日 08:28:29
3楼
回复

相关推荐

APP内打开