既有三相负载又有单相负载的总电流计算
guo19820320
2006年12月22日 10:08:29
只看楼主

既有三相负载又有单相负载的总电流如何计算

既有三相负载又有单相负载的总电流如何计算
免费打赏
guo19820320
2006年12月22日 11:16:45
12楼
因为按第一条算的话,三相最大的相负荷,刚好是1/3,再乘三刚好成1了呀
回复
mjia
2006年12月22日 11:31:13
13楼
是呀,我也一般都是不乘3的,只是加上最大负荷相的负荷
回复
洛学
2006年12月22日 11:39:51
14楼
楼主,不好意思,刚才没仔细看,现在改过来了
回复
guo19820320
2006年12月22日 11:44:33
15楼
哦,那这回就对了,我看了,谢谢你了
回复
guo19820320
2006年12月22日 11:48:26
16楼
还想请教个问题,请问:比如我有28台单相负载,而且额定电流都一样,8.1A,另外还有三相负载,三相总电流为39A,那这个系统的总电流应该是多少呀
回复
lggufei
2006年12月22日 12:09:22
17楼
把单相负荷转换成三相相当负荷.
具体看设计手册
回复
guo19820320
2006年12月22日 13:10:08
18楼
用电流直接算不可以吗?
回复
洛学
2006年12月22日 13:53:38
19楼
可以采用需要系数法计算,具体可以参考《供配电手册》内容,这里可以下载,搜索一下
回复
guo19820320
2006年12月22日 14:44:46
20楼
就16楼的那样不能有结果吗?
系数我知道的
回复
洛学
2006年12月22日 15:09:03
21楼
Ijs=(a×28×0.22×8.1+b×0.38×39)/(1.732×0.38×c)
a、b为相对应的需要系数
C为功率因数
回复