《住宅建筑规范》要求厨房、卫生间分别设置排水立管,理由是“防止卫生间排水管道内的污浊有害气体串至厨房内,对居住者卫生健康造成影响”,本人虽对此持有异议,不过倒也不难执行,但近日做一商住楼,发现在转换时,厨、卫生间的立管是不是也不能汇合?大家是怎么执行的?讨论一下啊。
《住宅建筑规范》要求厨房、卫生间分别设置排水立管,理由是“防止卫生间排水管道内的污浊有害气体串至厨房内,对居住者卫生健康造成影响”,本人虽对此持有异议,不过倒也不难执行,但近日做一商住楼,发现在转换时,厨、卫生间的立管是不是也不能汇合?大家是怎么执行的?讨论一下啊。
12楼
·
住宅厨房不用排到隔油池!
回复
13楼
我们排水的时候一般都是合排
因为经常出现厨房就一个卫生器具:洗菜池!
而厨房和卫生间相临
这种情况我觉得没必要设!
回复
14楼
问了审查师:立管要分开,底层可合排。中间不可合排。
回复
15楼
支持
回复
16楼
是哪本规范,我看了<住宅设计规范>怎么没有这条?
回复
17楼
迟早都要合,不如在管道技术层就合好了,对商住楼来说少一类管要好布置得多。该条规定值得商榷。
回复
18楼
在《住宅建筑规范》GB50368-2005第8.2.7条。
8.2.7 住宅厨房和卫生间的排水立管应分别设置。排水管道不得穿越卧室。
条文说明:8.2.7 为防止卫生间排水管道内的污浊有害气体串至厨房内,对居住者卫生健康造成影响,当厨房与卫生间相邻布置时,不应共用一根排水立管,而应在厨房内和卫生间内分别设立管。
从规范的用字方面来说,是指不能共立管,并没有说不能在底层汇合共横干管。仔细分析该条文,有五十步笑一百步之嫌疑。无论厨房排水与卫生间排水在哪汇合,只要水封做不好或出问题,都会有气体串入。
回复
19楼
本人认为规范把这条作为强制性条文欠妥,说白了,规范组的编委对水封概念不清
回复
20楼
编规范的人通常不做设计。
对于底层单排的情况,不知道各位如何处理?厨房排水也和卫生间排水分开?
回复
21楼
厨房是灰水可以作中水处理用,合并则缩短排水系统的使用寿命.缺水城市需要中水回用.
回复