请教各位前辈: 现有一台在用的37KW消防水泵,Y起动电流为117A启动6秒钟后电流仍不下降,转角后交流接触器全断开。100A空气开关没有跳闸。 拆开6条出线无载试运行二次线路,星角转换正常投入。 请教这是什么原因造成此故障?是电气原因还是水泵原因?还是管道故障造成? 恳求赐教,谢了! 紫沙壶
请教各位前辈:
现有一台在用的37KW消防水泵,Y起动电流为117A启动6秒钟后电流仍不下降,转角后交流接触器全断开。100A空气开关没有跳闸。
拆开6条出线无载试运行二次线路,星角转换正常投入。
请教这是什么原因造成此故障?是电气原因还是水泵原因?还是管道故障造成?
恳求赐教,谢了!
紫沙壶
2楼
电流在117A下不来,电机没转起来?
“转角后交流接触器全断开”,是因为电机堵转电流太大了,电压降低到接触器线圈吸不住了!
100A空开没跳,可能是电源侧线路太长太细了。
回复
3楼
多谢指点。
起动电流在117A下不来,电机能转起来,转角时电机电流应低至50A左右,现在却在117A 下进入角形运行,接触器不爆算好彩。我想会不会水泵进水口堵塞了,水进不去,泵混转。或泵后止回阀坏了,打不开,水不能上。
回复
4楼
打开泵排气孔看看又水吗?
回复
5楼
朋友对水泵的转矩(电机负载)不熟悉?
“会不会水泵进水口堵塞了,水进不去,泵混转。或泵后止回阀坏了,打不开,水不能上。”
以上情况都不会让电机过载的,只有水泵进出口阀门全开,流量太大,电机转速上不来,才会发生电机电流大于额定值。
回复
6楼
似为水泵或电机的机械部分发生故障了。
回复
7楼
星形启泵霎间大约半秒有水上,跟着又没有了,(还未到转角状态)
回复
8楼
多谢了,您 的提案很有见树。它启动电流未达到计算空间,仅117A。仅霎间有水,接着又全无水压了。清水池麻烦点,在找人做。
回复
9楼
似为水泵或电机的机械部分发生故障了。
回复
10楼
6秒看不出泵转没转或快慢的话,延长时间用星型连接运行试试。应该如大家所说,泵没转或机械卡住了,造成过载。
等待下文~~
回复
11楼
1.导体截面细,2.线路大长,3.应用自耦感压启动器或启动补偿器而不能选择星三角启动器!星三角启动器适用于交流三相运行为三角形接线的感应电动机并是空截或轻截场合。而消防水泵应该是带负荷起动设备。
回复