各位同仁,请教一下,如果建筑卫生间有排气竖井,每间排气扇120m³/h,,每层2间,共用一个竖井,一共30层,一共7200m³/h的总风量,那么屋面的风机要设置多大,也是7200吗?可否告诉我这个是在哪本规范中有体现。
各位同仁,请教一下,如果建筑卫生间有排气竖井,每间排气扇120m³/h,,每层2间,共用一个竖井,一共30层,一共7200m³/h的总风量,那么屋面的风机要设置多大,也是7200吗?
可否告诉我这个是在哪本规范中有体现。
2楼
根据提供的卫生间排气量,该卫生间多半为住宅或客房卫生间。一般来讲,现在屋顶风机多采用无动力排气风帽(自动旋转式防倒灌风帽),较少采用屋顶(蘑菇式)排风机了。具体选型可参见国标图集《住宅排气道(一)》07J916-1及相关产品样本。
回复
3楼
这个取决于设计思路了。如果所有同时运转理论是7200,但是实际不够滴,因为存在泄露等~需要附加系数;如果不是同时开启,则存在同时使用系数,就不是7200了~
回复
4楼
这个同时使用不是太好确定,漏风量也无法确定,那综合一下用个7200没问题吧,这样理解可以么,另外风机使用混流风机行不
回复
5楼
对于写字楼,基本是同时开启,按7200考虑。如果是公寓或住宅,就需要考虑同时使用系数。
回复
6楼
高处不胜寒,那么长的风道自力式的克服得了那阻力吗?
回复
7楼
不知道有没有规范方面的要求?
要我设计我就取30%。
[
本帖最后由 meijianhua123 于 2012-6-30 10:15 编辑 ]
回复
8楼
借此请教一下,第一就是排气扇和和屋顶风机的联动问题,第二就是像这种60台排气扇由一个屋顶风机来带,是不是肯定要选择变频风机了,多谢大家
回复
9楼
简单一点儿,不需要设置联动,由于大厦的排气扇和屋顶风机的开启都是有物业统一管理的。即使有部分排气扇不开,屋顶风机变频意义也不大。也就是每层的风量稍大一点儿而已。