我在做工程预算时,第一次接触到多联机。它的“多联机系统原理图”中各空调室内机的接管管径表示如下:Φ9.5/Φ15.9(并说明Φ9.5是指液体配管,Φ15.9是指气体配管)。而在它的风机盘管的大样图中只标有冷冻水回水管、冷冻水供水管、冷凝水管。我有两个疑问:第一,是不是供水及回水管用的是Φ9.5的管子,与水冷系统的空调相比好象管径太小了,那它上面的闸阀及二通阀是不是也是这个规格?我查了在网上查了多联机的相关资料,是不是它的冷媒管一般用铜管?
第二,Φ15.9的气体配管是怎么回事,是不是在液体管的布置上同时布置上气体管,相当于备用管?还是它设计了两种管子,根据实际采用的冷媒选择一种?
肯请各位帮我扫扫“多联机空调”方面的盲。
12楼
正解!制冷情况下,液管相当于冷冻水供水管,气管相当于冷冻水回水管。当然从严格意义上讲有些不恰当,但你可以这样做!
回复
13楼
学习一下
回复
14楼
1、VRV系统是属于冷媒直接蒸发式,它的连接管道都是无缝铜管,里面走的是“制冷剂”“氟利昂”,而水系统的连接管道是钢管或PPR管道,里面走的是“载冷剂”“水”;
2、VRV系统的连接管道称为气、液管,水系统称为进(供)水、出(回)水管;VRV系统的气、液管道管径是不相同,机器接口也是不相同的;
3、VRV系统在与机器连接的时候一般是没有阀门的,他采用的是直接焊接或喇叭口连接,在中间分支的时候采用的是专用的分歧管;
回复
15楼
楼主可爱,我也不做氟系统,但不致于不了解到这种地步吧。
回复
16楼
所以VRV 也是属于多联机的一部分
回复
17楼
据我所知,VRV是DAKIN的专有名词。人家都已经注册的。所以其他的就叫VAV什么的
回复
18楼
楼主,我也是刚做暖通预算的。不知道可不可以留个联系方式。我的E-MAIL:just4ming@163.com
回复
19楼
14楼朋友已经说的很好了,谢谢。
回复
20楼
我想请教一下 这个怎么算工程量。对于管子是算长度还是算重量?还有就是套定额的时候,这部分内容在定额上有没有
回复
21楼
管子通常按长度算,简单明了
回复