12楼
回复
13楼
我也发了相同的帖子 照片发着了 呵呵
后来咨询厂家说可能是雷太大了,电流散不急,
把过电压保护器击毁,掉下来引起短路起火。
不知对不对请大家指正 谢谢
回复
14楼
差不多 我们分析也是这原因 把避雷器上的螺丝都烧化了~~~
回复
15楼
避雷器怎么就那么弱?先顶一个
回复
16楼
这个避雷器质量真不咋的。
回复
18楼
动车都追尾了@强大的雷电资源····
回复
19楼
过电压保护器顶多用来保护操作过电压,要来应付雷电还真不行,一定要装避雷器才顶用,过电压保护器的通流电流才几百A,大点的才几KA,价格贵得要命。
回复
20楼
1、避雷器的选型及参数是否符合现场要求。
2、避雷器的接地是否规范。照片中明显不规范用了普通的导线。
避雷器的接地侧用铜排连接并直接与主接地连通,才能保证雷击是大电流瞬间导地。
回复
21楼
3、就是避雷器的进线侧最好采用铜排,首先:导线在大的电流作用下会发软,其次:导线与避雷器的压线柱出因运输容易松动;会造成避雷器无法正常起到作用
回复