5年左右的工程,万能断路器品牌为梅兰日兰,额定电流为4000A。1日发生两次跳闸,都是接地保护故障。该断路器突然跳闸,复位后正常,过两三个钟之后有跳闸,按断路器复位键后,又正常合闸。断路器跳闸时负荷较小,为400A左右。三相基本平衡;查看断路器最大接地电流为450A,设定为500A,现已将最大接地电流设定调整为650A。请大家帮忙分析一下原因和后续怎么能查出原因,应采取什么动作
查看断路器最大接地电流为450A,设定为500A,现已将最大接地电流设定调整为650A。应该是mA吧?
回复
3楼
不是mA,是A .如图
回复
4楼
回复
5楼
电缆受潮,距离过远或设备谐波过大,都有可能
回复
6楼
零序电流这么大,考虑一下三相平衡问题或N点接地线接触不好导致悬空。
回复
7楼
1、零序电流真的大
2、误动作
回复
8楼
该断路器突然跳闸,复位后正常,过两三个钟之后有跳闸,按断路器复位键后,又正常合闸。断路器跳闸时负荷较小,为400A左右。三相基本平衡。
判断:
应为断路器出了问题,怀疑故障位置为断路器的智能控制器Micrologic6.0的检测元器件,楼主应重点检查这块。
回复
9楼
[
本帖最后由 qq27506530 于 2012-6-26 12:59 编辑 ]
回复
10楼
回复
11楼
同意天地一剑客的观点,我以前也遇见过类似故障,更换MIC6.0后恢复正常。
回复