求助:4000A断路器跳闸,开关显示故障为Ig 接地故障
peng4565
peng4565 Lv.2
2012年06月23日 15:00:38
来自于断路器
只看楼主

5年左右的工程,万能断路器品牌为梅兰日兰,额定电流为4000A。1日发生两次跳闸,都是接地保护故障。该断路器突然跳闸,复位后正常,过两三个钟之后有跳闸,按断路器复位键后,又正常合闸。断路器跳闸时负荷较小,为400A左右。三相基本平衡;查看断路器最大接地电流为450A,设定为500A,现已将最大接地电流设定调整为650A。请大家帮忙分析一下原因和后续怎么能查出原因,应采取什么动作

2012年06月25日 16:26:43
2楼
查看断路器最大接地电流为450A,设定为500A,现已将最大接地电流设定调整为650A。应该是mA吧?
回复
peng4565
2012年06月26日 10:26:18
3楼
不是mA,是A .如图
回复
peng4565
2012年06月26日 10:30:02
4楼
回复
ztzhao
2012年06月26日 10:47:02
5楼
电缆受潮,距离过远或设备谐波过大,都有可能
回复
desparado
2012年06月26日 11:03:22
6楼
零序电流这么大,考虑一下三相平衡问题或N点接地线接触不好导致悬空。
回复
vhdlcpld
2012年06月26日 11:21:43
7楼
1、零序电流真的大
2、误动作
回复
天地一剑客
2012年06月26日 12:02:00
8楼
该断路器突然跳闸,复位后正常,过两三个钟之后有跳闸,按断路器复位键后,又正常合闸。断路器跳闸时负荷较小,为400A左右。三相基本平衡。
判断:
应为断路器出了问题,怀疑故障位置为断路器的智能控制器Micrologic6.0的检测元器件,楼主应重点检查这块。
回复
qq27506530
2012年06月26日 12:52:11
9楼
未命名.jpg

[ 本帖最后由 qq27506530 于 2012-6-26 12:59 编辑 ]
回复
peak688
2012年06月26日 14:10:15
10楼
回复
tyghbn030725
2012年06月26日 14:22:09
11楼
同意天地一剑客的观点,我以前也遇见过类似故障,更换MIC6.0后恢复正常。