恒温恒湿空调箱自动控制疑问!
tkdy2002
tkdy2002 Lv.6
2006年12月20日 15:35:23
只看楼主

如果是AHU那么控制三通阀的温湿度传感器应该是哪个?是房间的还是送风的?(房间温湿度传感器和回风温湿度传感器是一样的吧?)我看了三个别人的说明,一个说是送风的一个说是回风的另外一个说是室内的感觉都有道理新风管上要不要装温湿度传感器?如果装了又控制什么?如果是MAU又装哪些传感器?

如果是AHU
那么控制三通阀的温湿度传感器应该是哪个?
是房间的还是送风的?(房间温湿度传感器和回风温湿度传感器是一样的吧?)
我看了三个别人的说明,一个说是送风的一个说是回风的另外一个说是室内的
感觉都有道理
新风管上要不要装温湿度传感器?如果装了又控制什么?
如果是MAU又装哪些传感器?

免费打赏
vincent_nk
2006年12月20日 15:46:56
2楼
温度传感器放在室内及回风管效果差不多,只是放在室内的话,控制线可能较长,但是控制灵敏。放在回风管的,和阀门连接方便,但是如果回风管很长的话,会有延迟。放在送风管的只能控制送风,无法控制室内。
新风管不用装。
mau和ahu同样,只是可以在盘管后安装一个温感,注意冬季防冻。
回复
tkdy2002
2006年12月20日 16:09:28
3楼
那就是说只装一个就可以了
AHU装在回风管道或房间
MAU就是装在房间里面?


我看别人的图上有一个焓值控制器
装在新风管上
意思是如果室外焓值小与设定值
可以开大新风风门
如果室外焓值高于设定值,就用最小新风量
这个焓值控制器是不是温湿度传感器?
如果不是,那温湿度传感器能不能起到相同的作用?