有一化肥厂出水 氨氮:216mg/l,BOD:10mg/l,ss:76mg/l.COD:160mg/l.PH:9.6.处理后达1级标准。

有一化肥厂出水 氨氮:216mg/l,BOD:10mg/l,ss:76mg/l.COD:160mg/l.PH:9.6.
处理后达1级标准。
免费打赏
rhh_cj
2004年07月23日 12:25:26
2楼
对TN有要求吗?
回复
goyc
2004年07月23日 16:56:54
3楼
吹不了!
回复
goyc
2004年07月23日 16:59:24
4楼
沉淀+生化
回复
jesuis_ge
2004年07月23日 18:25:01
5楼
只能吹了,COD/氨氮太小,生物脱氮碳源严重不足
回复
mmpp
2004年08月23日 16:13:40
6楼
同意上楼的意见
回复
zqbbqzzqb
2004年08月24日 10:32:16
7楼
单纯吹脱是达不了标的---
回复
bigdog007
2004年08月24日 17:03:09
8楼
这种浓度已经吹不动了,建议加C源后生化处理,费用超高
回复
lsl7801
2004年09月03日 11:32:34
9楼
我同意楼上的说法,吹不动!
回复
yewujishubu
2004年09月03日 15:50:58
10楼
呵呵,试试我们的技术www.ibaf.cn
欢迎联络!
回复
df-hh
2004年09月05日 21:40:40
11楼
可以采用化学沉淀的方法,投加镁盐和磷酸盐,生成6水和磷酸氨镁沉淀,最好在碱性条件下进
行,效果很好,沉淀可以做肥料。或者可以采用二氧化氯氧化法(折点加氯),臭氧也可以。其他
的吹脱也可以,但是要注意pH值以及吹出的气体的收集以及处理。