讨论:暖通专业与弱电在工程或设计前期需要如何配合?
the3rday
the3rday Lv.10
2006年12月20日 15:11:35
只看楼主

如题:暖通专业与楼宇控制(弱电)在工程或设计前期需要如何配合?需要互相说明些什么问题,如何技术交底呢??

如题:暖通专业与楼宇控制(弱电)在工程或设计前期需要如何配合?
需要互相说明些什么问题,如何技术交底呢??
免费打赏
dashanno001
2006年12月27日 09:14:59
2楼
只要施工是不相互“打架”就行了
回复
wyf462311
2006年12月30日 12:48:58
3楼
暖通专业主要是把控制的要求说清楚,暖通的传感器放哪里,控制器放哪里等,弱电主要是先留预埋管子
回复
彩虹勇士
2007年01月07日 00:27:09
4楼
有几个问题必须技术交流清楚:

1、流量计、压力仪表安装位置定位,现管道距离是否满足测量精度的要求,如果不满足要即使更改
2、普通传感器的安装位置可按经验实施,但有些重要部位的一次仪表安装(例如最不利点),应多与设计院交流
3、搞清暖通设计的思路才能更好的实施控制和参数整定。
4、目前很多设备都自带控制系统,楼控和这些设备的关系最好界定好,
回复
the3rday
2007年01月13日 21:19:00
5楼
今天一不小心第一次溜达到电气来,怎么我的主题跑到这来了,不是在暖通版吗,我晕!
回复
the3rday
2007年01月13日 21:22:04
6楼

是指线路的套管吗?难道电气图纸上没有交待吗?