我是厦门的,:7层的房子,最不利消火栓充实水柱要10m,用的市政压力,常高压。但按计算市政压力低时无法满足。是否有这样的规定:如无法满足,则屋顶水箱出水点保证最不利点栓口高差7M就行啊???急!!!
我是厦门的,:7层的房子,最不利消火栓充实水柱要10m,用的市政压力,常高压。但按计算市政压力低时无法满足。是否有这样的规定:如无法满足,则屋顶水箱出水点保证最不利点栓口高差7M就行啊???急!!!
2楼
dui de
回复
3楼
但是没有看到过条文啊,就是水箱高度的?
回复
4楼
这样不能算作为常高压系统,
回复
5楼
无此一说,感觉二楼在顺嘴说。
回复
6楼
但是充实水柱都是消防队说了算啊,就算我们的栓口压力有0.15MPa,还是说水柱不够啊。又没有办法真的拿尺来量,还有90%的水过38cm的圈,如何定量啊。
回复
7楼
这何不能算常高压系统 啊???
回复
8楼
如果是临时高压的话,就没必要水箱设7M高了