两层的三星级宾馆要不要设喷淋系统?
linyik
linyik Lv.2
2004年07月21日 12:08:21
来自于企业招聘
只看楼主

我最近在做这个设计,有人说要做喷淋系统,因为是三星级宾馆,有人说不要,因为楼不高,出现火灾,从二楼跳下来都来的及!郁闷中,不知做不做好?请给位给点意见!

我最近在做这个设计,有人说要做喷淋系统,因为是三星级宾馆,有人说不要,因为楼不高,出现火灾,从二楼跳下来都来的及!郁闷中,不知做不做好?请给位给点意见!
免费打赏
q131427
2004年07月21日 12:35:51
2楼
只把规范弄拎清,管他别人说西东.
请参建规GBJ16-87第8.7.1
条、第8.7.1A
条、第8.7.1B
回复
q131427
2004年07月21日 12:40:47
3楼
只把规范弄拎清,管他宾馆是几星.
具体情况请说清楚:1、
是否有中央空调。
2、宾馆内的歌舞娱乐放映游艺场所是否符合第8.7.1B条
3、宾馆有无地下汽车停车库,如有请详汽车停车库有关规范关于自喷的要求。
回复
zl9713080
2004年07月21日 17:18:44
4楼
看规范啊,只要明确喷淋系统设置的几个要素,就不难确定了,一定要明确中央空调存在对性质的改变
回复
zl9713080
2004年07月21日 17:22:08
5楼
懒人,这样的问题在这里是很难学到东西的,你把这里当什么地方了?
回复

相关推荐