1.抗弯超配信息查看如何判别板的抗弯超筋?数值1表示,受压区高度超限,即为超筋?数值2表示配受压区钢筋是否可以理解为配受压钢筋来减小受压区高度?那么何种情况为即使配受压钢筋,也不满足需要 超筋情况?2.抗剪超筋信息当数值为1是,及抗剪承载力=剪力设计值?软件所提示的最大容许剪力比改如何理解?如果剪力比为(剪力设计值/抗剪承载力),容许比即为1,为何结果中有比1大的数值?还望高手给出解释?好进行下一步工作

1.抗弯超配信息查看
如何判别板的抗弯超筋?
数值1表示,受压区高度超限,即为超筋?数值2表示配受压区钢筋是否可以理解为配受压钢筋来减小受压区高度?那么何种情况为即使配受压钢筋,也不满足需要 超筋情况?
2.抗剪超筋信息
当数值为1是,及抗剪承载力=剪力设计值?软件所提示的最大容许剪力比改如何理解?如果剪力比为(剪力设计值/抗剪承载力),容许比即为1,为何结果中有比1大的数值?
还望高手给出解释?好进行下一步工作
免费打赏
yale16
2012年06月22日 18:02:21
2楼


1、Plots/Archi中,所有涉及抗弯超限的,程序均会自动配置受压钢筋,同时给出抗弯超限信息。抗弯超限的容许受压区高度,与结构的抗震等级有关。

2、请显示小数点后的1~2位,将发现并不都是1(见下图)。这个表示剪力最大值Qmax,与容许最大剪力Qu的比值。
回复
lovesj-2010
2012年06月24日 20:36:02
3楼
现在使用的是5.1版本,未找到该选项框
同时还有一个问题请教,在PLOT中,配筋设计时有单面配筋和双面配筋,请问对配筋设计时有何影响?
回复
yale16
2012年06月25日 08:14:14
4楼
请网站 www.strat.cn下载最新的V5.2版本软件。

单面配筋、双面配筋,当然有影响。简单比喻:单面相当于梁,双面相当于柱。
回复
kaka5163
2012年10月17日 13:02:32
5楼
比如说方盒,上下都有混凝土板。
如果是选择双面配筋是否意味着上下的混凝土板均为双层双向?
单面的就是上下板只是双向?
回复
yale16
2012年10月19日 08:42:18
6楼


不是这样。
Plots板双向配筋,指顶底面对称配筋,计算抗弯配筋时按顶底面钢筋相同,确定钢筋梁。例如圆池的侧壁,以受拉为主,采用双面配筋。
方盒板的抗弯,仍采用单面配筋。