请问消火栓系统流量怎样算,消防水泵怎么定
a187859
a187859 Lv.2
2012年06月21日 10:26:19
只看楼主

请问消火栓系统流量怎样算,消防水泵怎么定,什么时候要加稳压泵?一直对这此比较模糊

请问消火栓系统流量怎样算,消防水泵怎么定,什么时候要加稳压泵?一直对这此比较模糊
免费打赏
water_1786
2012年06月25日 19:22:16
2楼
问题也毕竟笼统,看具体情况了!
回复
yuexiaoqiang
2012年06月25日 19:29:34
3楼
学习中
!!!!!!
回复
wangfu1990
2012年06月25日 20:15:25
4楼
学习了。。。
回复
cuidan03207216
2012年06月25日 22:44:52
5楼
消防用水量:查表,设计规范里有,但是我觉得老板的《快速设计手册3》写的比较好,265页
消防水泵:《快3》294页
回复
yexinyou
2012年06月26日 13:11:18
6楼
消防系统的流量是根据建筑物的性质来定的,住宅、车库、商业、办公、综合楼等性质不一样,水量不一样,可以查高规及建规上面的要求。消防系统流量定了,消防泵的流量也就定了,有的时候消防泵的参数上的流量可能会大于实际要求的流量,这是因为水泵的工作曲线来决定的。是否需要设置稳压是要看你屋顶水箱的的最低水位与最高的消防点的高差来决定的。如果满足相关的要求,如满足栓口的压力等,要是满足就不用设置,如果不满足就设置稳压设备。
回复
wangfu1990
2012年06月28日 17:11:17
7楼
新人学习了。。
回复

相关推荐