修车库给排水的设计原则
lisirli_01
lisirli_01 Lv.4
2006年12月19日 11:33:53
只看楼主

最近有个小型车库的给排水项目。三个车位,不知其给水当量如何确定。1.按照洒水栓,还是按照普通水龙头取当量啊!2.对水压有什么要求。3.计算用水量时,是不是同时考虑冲洗地面和冲洗车辆的用水量叠加?望高人指点!盼!

最近有个小型车库的给排水项目。三个车位,不知其给水当量如何确定。
1.按照洒水栓,还是按照普通水龙头取当量啊!
2.对水压有什么要求。
3.计算用水量时,是不是同时考虑冲洗地面和冲洗车辆的用水量叠加?
望高人指点!盼!
免费打赏
nihonghui
2006年12月19日 18:14:06
2楼
按普通水龙头计算
不需要叠加
回复
lisirli_01
2006年12月20日 15:19:42
3楼
谢谢答复!
意思是用水量取冲洗车辆、冲洗地面用水量的较大者啦!
计算平均小时用水量时,冲洗地面,每日使用时间为6h;冲洗汽车,每日使用时间怎么取的?往复!
另外,计算最高日用水量时,是否是取两者的叠加。因为每天都要冲洗地面和汽车的。