大楼内变电所要不要考虑上空调
dinghaibin
dinghaibin Lv.4
2006年12月19日 11:22:53
来自于中央空调
只看楼主

大楼内变电所要不要考虑上空调

大楼内变电所要不要考虑上空调
tanghuaping
2006年12月19日 11:51:35
2楼
一般考虑通风就可以了,
回复
dinghaibin
2006年12月22日 09:50:24
3楼
怎样计算通风两
回复
tanghuaping
2006年12月22日 11:09:03
4楼
换气次数取个20次/小时*变电所体积。。。
回复
nky6666
2006年12月22日 14:08:04
5楼
我们在北京的项目都做空调
回复
wang_7751
2006年12月22日 14:16:37
6楼
我认为不需要空调降温,做通风,保证换气次数就可以了
回复
xxxxi
2006年12月22日 15:49:12
7楼
同意六楼的说法.
回复
dinghaibin
2006年12月23日 10:12:45
8楼
换气次数20次太高了吧
回复
tht10536
2006年12月23日 10:58:02
9楼
甲方有钱就做,一般10次左右的换气次数就可以了
回复
renew3
2006年12月23日 22:17:03
10楼
按发热量计算,别偷懒
回复
zhengshg1979
2006年12月24日 12:17:34
11楼
实际上没有太大的必要,甲方有钱要求做,另当别论,毕竟级别高了没有坏处,而且人家用的气