电流互感器二次侧额定电流和保护定值的关系
superelectricit
2006年12月19日 10:19:08
来自于变压器
只看楼主

有一个小问题向各位高手请教:电流互感器的二次侧额定电流为5A,但有很多保护定值(二次值)却超过5A,这种情况如何实现保护呢?初入继保门槛,还望高手指教!

有一个小问题向各位高手请教:电流互感器的二次侧额定电流为5A,但有很多保护定值(二次值)却超过5A,这种情况如何实现保护呢?初入继保门槛,还望高手指教!
免费打赏
mommmomm
2006年12月19日 14:31:53
2楼
有懂的吗?快来帮忙呀
回复
xuejinying77
2006年12月19日 18:33:26
3楼
电气设备故障时,故障电流会迅速增大,二次侧随着故障类型的不同电流会增大很多,有时高达几十安,就会引起保护动作
回复
zm2758
2006年12月20日 08:33:40
4楼
一般用反时限电流继电器,与电流互感器相配合,过负荷时,即开始超过5A,过电流越大,保护继电器的动作延时越快,如是极大的短路电流,即为迅即动作,没有延时保护,此时只有继电器的动作时间,这些整定值要依据实际计算并试验校验。
回复
superelectricit
2006年12月22日 15:48:02
5楼
楼上的老兄误解我的意思了,在工作中,我接触到一些电流继电器的刻度盘上最大刻度竟然有10A甚至几十安,如过说电流互感器的二次侧额定电流是5A的话,那么接在电流互感器上的继电器如果之前是调在10A动作的话,那岂不是永远不会动作,从电流互感器到继电器中间到底是如何实现动作的呢?我就想问这个。还望高手再赐教!
回复
lizhenbao_jinan
2006年12月22日 16:49:00
6楼
保护CT测量的是故障电流,二次额定电流是5A,意思是额定状态下的电流,比如200/5A的变比,意思是当一次侧电流为200A时,二次侧感应的电流为5A。在故障情况下,电流会急剧增大,比如增大到2000A,那么二次感应的电流会是50A,怎么不回动作呢?
回复
yidaiss
2006年12月23日 00:40:42
7楼
电流互感器,和电压互感器一样属于传感器,把大电流变成小电或高电压变的电压,他们和变压器原理一样,楼主问的是额定电流与保护定值的关系,我想额定电流和保护是两码事,额定电流一般有5A和1A两种,供测量仪表和继电器用,一般仪表和继电器的电流线圈阻抗比较小,所以电流互感器2次侧相当于工作在短路状态。
当发生故障时,一次电流迅速增大,为了避免测量级所结测量仪表免受大电流冲击一般情况下,测量级的线圈会很快饱和,电流不会很大(我去电压互感器厂实习的时候看到过测量用的线圈比保护用的小的多),而保护级的如果在最大限制内,它会按照变比I1/I2=600(举例)/5,如果是10P15,短路电流在600叉15=9000以下就可以用这个公式算出来2次电流大小,当然还有一个复合误差,ξ%=...忘记了,保护用定值预先已经设置在保护装置里面,当电流互感器输出电流超过这个值,保护继电器会启动,有些为了保证选择性,所以中间会设有中间继电器(时间继电器),然后启动断路器的跳闸线圈,使断路器跳闸。。。。。
从一次到二次然后作用到一次这就是保护的过程。。。
回复
1000kv
2008年12月28日 10:09:31
8楼
认真学习,谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开