在一个工厂中,大部分厂房采用干式消火栓,从进水方向上入户采用电磁阀+泄水阀,电磁阀是如何启动的,是不是应该由消防中心控制室启动??
在一个工厂中,大部分厂房采用干式消火栓,从进水方向上入户采用电磁阀+泄水阀,电磁阀是如何启动的,是不是应该由消防中心控制室启动??
2楼
消防中心一定要有控制,还要与现场按钮等作直接联动。
回复
3楼
呵呵,我以前对电磁阀也有楼主的困惑,看了网站上这些资料,觉得很有帮助,推荐去看看
http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=28&firName=%u9600%u95E8&secclass=3703&secName=%u7535%u78C1%u9600
回复