分户散热器,为什么回出现这种情况?
spr2004
spr2004 Lv.7
2006年12月18日 17:55:57
来自于采暖供热
只看楼主

中间卫生间散热器不及外墙散热器热

中间卫生间散热器不及外墙散热器热
免费打赏
zhengxufeng
2006年12月18日 21:06:13
2楼
把你的系统形式说一下
回复
spr2004
2006年12月19日 10:51:56
3楼
有人说是散热器没加温控阀的原因
回复
nihonghui
2006年12月19日 17:50:07
4楼
如果不是堵或漏,管道设置合理的话不需温控
回复
lwjlwj
2006年12月19日 19:34:10
5楼

提醒一下,规范上对于住宅的室温是有分室控制要求的。
回复
spr2004
2006年12月20日 10:13:16
6楼
lwjlwj,你遇到这样的问题么
回复
lwjlwj
2007年01月12日 22:40:01
7楼

没有,中间卫生间散热器不及外墙散热器热,建议查查两者的散热器型号和安装方式有什么区别。