高层复式住宅消火栓每层设置的难题
cadren
cadren Lv.2
2004年07月18日 16:34:13
只看楼主

各位高手,一16层的住宅,一梯两户,其中有一单元为复式住宅,入户门都在奇数楼层,偶数层两户完全分隔,按照规范应该每层都设置消火栓,偶数层设消火栓该怎样设置?如设在户内的话,每家应设置两个,楼梯间是否还要设置?偶数楼层不设置行吗?

各位高手,一16层的住宅,一梯两户,其中有一单元为复式住宅,入户门都在奇数楼层,偶数层两户完全分隔,按照规范应该每层都设置消火栓,偶数层设消火栓该怎样设置?如设在户内的话,每家应设置两个,楼梯间是否还要设置?偶数楼层不设置行吗?
免费打赏
zl9713080
2004年07月19日 09:21:25
2楼
我的看法是偶数楼层不设置,要的话怎么放啊
回复
hefanrong2015
2004年07月19日 11:54:05
3楼
偶数楼层可以不设置,前提是根据实际地区而论
回复
飞鱼
2004年07月19日 13:27:37
4楼
我想得保证室内有两支水枪到达,如果偶数层不设的话,如何保证,用双出口消火栓吗?
回复
伯大哥
2004年07月19日 13:47:03
5楼
《高规》7.4.2 18层及18层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅当设置两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
回复
cadren
2004年07月19日 20:17:49
6楼
偶数层我不想设置了,审图时再说,问审图的的他们也说不明白,他们建议要设,要设的话,每家设两个,而且楼梯间也要设,有点儿扯淡.
回复

相关推荐

APP内打开