请教几个建筑给排水的问题
sailorcwx
sailorcwx Lv.7
2004年07月18日 13:10:45
只看楼主

1.现在广州的设计院一般不做卫生间沉坑的排水了,那么,卫生间沉坑的排水如何考虑,他们不会漏水么?2.天面水箱的作用是什么。呵呵,这个问题很弱智是吧。我是越搞设计越糊涂了。发生火灾的时候水泵就启动供水了,天面水箱是不是多余了。或者还是考虑水泵无法启动,而消防车还没到达的时候由天面水箱供水?3.雨水管要用承压管?

1.现在广州的设计院一般不做卫生间沉坑的排水了,那么,卫生间沉坑的排水如何考虑,他们不会漏水么?
2.天面水箱的作用是什么。呵呵,这个问题很弱智是吧。我是越搞设计越糊涂了。发生火灾的时候水泵就启动供水了,天面水箱是不是多余了。或者还是考虑水泵无法启动,而消防车还没到达的时候由天面水箱供水?
3.雨水管要用承压管?
免费打赏
政委
2004年07月18日 13:31:08
2楼
天面水箱主要作用是消防水泵无法启动在消防车到达之前供给室内消防用水。
回复
飞鱼
2004年07月18日 13:47:01
3楼
天面水箱是在消防泵启动之前供消防用水

沉坑排水很头痛,是不是做个侧向地漏呢

雨水管如果是压力流就要用承压管
回复
hujl2001
2004年07月18日 14:44:58
4楼
天面水箱考虑是不是就是一个十分钟的流量呀,一般来说消防泵启动是在报警后3~5分钟,我是这样理解的。
雨水现在做有压排水的时候采用承压管,一般的时候也没有必要的。
回复

相关推荐