现有一制衣厂车间 原先使用水冷柜机供冷现要求改造成10万级洁净室长*宽*高 54*17.7*2.5(到天花板) 天花板到楼板大概0.3-0.5天花板为石膏板请高手指点或做过的给点意见 小弟在此谢谢了!

现有一制衣厂车间 原先使用水冷柜机供冷
现要求改造成10万级洁净室
长*宽*高 54*17.7*2.5(到天花板) 天花板到楼板大概0.3-0.5
天花板为石膏板

请高手指点或做过的给点意见 小弟在此谢谢了!
免费打赏
deathgod007
2006年12月18日 11:14:59
2楼
用几套方案都可以啊
1.恒温恒湿空调箱+风管+FFU
2.恒温恒湿空调箱+增压箱+高效
3.柜式空调箱+风管+高效+一套自控系统
价格上应该以第三套最便宜
回复
vincent_nk
2006年12月18日 11:29:35
3楼

补充一下,个人认为用H12高效,出口风速定低些。
回复
xh_520
2006年12月18日 13:45:13
4楼


要利用原有设备啊~~~就是利用水冷柜机改造
因为是生产手术洁净服(不知道是不是这样叫)所以没有温湿度要求
只要达到10万级即可

我的方案是风管全部重新做(因为估计清洗管道什么之类可能成本也不低)
水冷柜机的风机不用拆掉 在风管中加装中效加压风柜 末端使用高效出风口
原石膏板天花换成铝合金天花 送风方式上送上回 换气次数为20次/h

是否可行?还有哪里不足请指出 谢谢
回复
xh_520
2006年12月18日 13:48:34
5楼
还有墙面是否一定要重新刷漆?余压阀也要吗?
回复
vincent_nk
2006年12月18日 14:02:15
6楼

风管应该重新做,因为风量肯定会变
墙面可用彩钢
余压阀可在洁净区与非洁净区交界处安装。
回复
xh_520
2006年12月18日 14:29:53
7楼
墙面使用彩钢板是否造价增加太多了 刷漆可以吗?
地板涂防静电环氧树脂!

这样好象造价也不低了.....
回复
hua_rf
2006年12月19日 15:38:24
8楼
层高还要保证2.5米吗?肯定要降低层高了,你的天花板到楼板0.3-0.5米,还有梁要考虑吧,
回复
cuiguangy
2006年12月19日 17:49:20
9楼
空间很小,做起来有点麻烦,
一般天花板上面最小要有700的空间,
建议采用恒温恒湿机+风管+高效过滤器
回复
chengjyy
2006年12月19日 21:33:18
10楼
天花板要换,石膏不能在湿度为65%左右的情况下长期承受,工作一定时间后很快就不能满足要求.石膏产生粉尘很多,对管道和高效不好!现不知道业主使用要求和现场环境,所以就不能多查嘴了哈!
把原机卖了.重新按业主使用要求和现场环境综合设计.只要自己努力考虑和借鉴其他的设计和现场施工,综合起来就可以完成了.
回复
chengjyy
2006年12月19日 21:57:59
11楼
我的方案是风管全部重新做(因为估计清洗管道什么之类可能成本也不低)
水冷柜机的风机不用拆掉 在风管中加装中效加压风柜 末端使用高效出风口
原石膏板天花换成铝合金天花 送风方式上送上回 换气次数为20次/h
以上引用 :
净化工程一般原风管都报废.(报废与不报废都是业主的.没有利用价值.)
(铝合金天花一定比彩板贵,且承重不够).
新风口加初效,流速尽量小.风柜可大些,可浆噪声,风机风压梢大,运行后高效和中效阻力变为原1.4到1.7左右.
看工作的产尘和产气来确定换气次数.(可以降低换气次数就减小风管管径)
(其实投资是没有好大关系的,只要你让他相信值就可以.)
括号里是个人认为

回复