高层采暖上面几层不热,怎样解决呢?
jiaozhiqiang2005
2006年12月18日 09:17:10
来自于采暖供热
只看楼主

最近接触到一个工程 小高层(18层)地板采暖上面几层不热.设计是按现在比较普遍的共用立管的形式,热力入口出只有一个截阀.现场的情况还没有去看, 不知道是哪方面的原因, 请各位给分析一下可能的原因, 谢谢

最近接触到一个工程
小高层(18层)地板采暖上面几层不热.设计是按现在比较普遍的共用立管的形式,热力入口出只有一个截阀.现场的情况还没有去看,
不知道是哪方面的原因,
请各位给分析一下可能的原因,
谢谢
免费打赏
zhengxufeng
2006年12月18日 21:10:53
2楼
高层(18层)地板采暖上面几层不热,系统没有分区,设计是按现在比较普遍的共用立管的形式,应该是同程的。先看补水泵扬程是否合适,然后可以通过调节来使系统平衡
回复
loosy
2006年12月19日 10:27:42
3楼


请教为什么做同程?地热分户计量我觉得做异程可以吧?
回复
hbddnt
2006年12月24日 00:46:38
4楼
明显的系统资用压头不够,造成近端(下部)热,
建议:1.外网加压
2.增设热力入口装置,楼内压力差,供回水温度差是否符合设计要求,一看就知道了