多塔计算出错
ldjing8181
Lv.3
2006年12月17日 23:44:52
来自于
PKPM
+
关注
取消关注
只看楼主
勾选全楼板刚性假定是可以计算, 不选时出错如图
勾选全楼板刚性假定是可以计算, 不选时出错如图
免费打赏
ldjing8181
2006年12月17日 23:46:00
2楼
两天调试,无果,哪位知道为什么?请给与高见,谢谢
回复
denny863
2006年12月18日 10:00:59
3楼
多塔结构计算不能按照刚性楼板计算,你可以在SATWE中的风荷载检查里看到不同,见SATWE说明书和PKPM多高层高级应用相关章节.至于能否计算的问题,我觉得是你个人在什么地方的出错,我是可以算的,只是结果相差一些.
回复
ldjing8181
2006年12月27日 09:42:25
4楼
终于调试通过,问题是计算模型节点间距太近,由50mm改为120mm,再费点时间人工删除无用的节点,计算全部顺利通过