出水氯含量不够想在清水池跟二泵房之间加一个加氯的东西 不知道该怎么弄各位前辈能不能教一下小弟啊很急 感激不尽
出水氯含量不够
想在清水池跟二泵房之间加一个加氯的东西
不知道该怎么弄
各位前辈能不能教一下小弟啊
很急
感激不尽
2楼
应该进行二次加氯,一可以用现有的加氯设备,增加一路加氯管线,二可以另外增加新加氯设备.
回复
3楼
谢谢斑竹的回答
~
其实是有二次加氯了
而且国内很多自来水厂都采用的是两次加氯
但我们这里准备采用三次加氯
不知道该怎么弄
混凝前一次 过滤后一次 清水池这边还想再加一次 不知道这最后面的一次 也就是第三次该怎么弄
问题就是我们这里的水质有的时候会出现突发性的变化
然后就会发生出厂水的余氯量不够的现象
领导要求做三次加氯....
我都不知道该怎么弄....
恳请斑竹和各位前辈帮忙
回复
4楼
其实混凝前倒没必要加的,供水泵的进口可以进行加氯
回复
5楼
混凝前的预加氯是为了帮助混凝效果
然后怕藻类繁殖产生臭味所以设置了一个加氯点了
供水泵的进口可以进行加氯
也就是过滤以后的的加氯吧
怎么个搞法啊
回复
6楼
对于不稳定的原水水质应该安装在线分析仪及自动加药设备。可以直接加到出水管道里,只要距离出水点有三十米以上的管路混合距离就可以,如果管道不够此距离可以增设混合泵。
回复
7楼
可以在水泵的进水管上加
回复
8楼
在线分析仪及自动加药设备又是怎么样一个东西啊