请教发电厂6KV母线PT-C相爆裂原因
junaizai1981
2006年12月16日 22:24:28
来自于电站工程
只看楼主

请教发电厂6KV母线PT-C相爆裂原因!我50MW发电机组前几天凌晨12点出现了PT断线报警,经过检查发现6KV母线PT小车内冒烟,运行人员马上将小车抽出,发现C相电压互感器已经烧坏(有黑色粘稠物质溢出),现场遥测绝缘一二次侧对地为零,断定烧坏,同时用手触摸PT发现,ABC三相PT均烫手,勉强将手放触摸2秒,还发现C相的一次侧的0.5A保险,和二次测的6A的保险同时损坏,AB两相均未损坏。事后经过厂家技术人员的鉴定,断定为一次谐波导致的PT损坏,恰好我厂没有装设一次消谐器,PT的型号为:REL10-6-6;√3/0.1;√3/0.1;3KV.可是我方不认为是一次谐波导致,因为同时并联运行的另一段同样型号的PT却正常运行。为此,希望各位帮帮忙分析一下?

请教发电厂6KV母线PT-C相爆裂原因!
我50MW发电机组前几天凌晨12点出现了PT断线报警,经过检查发现6KV母线PT小车内冒烟,运行人员马上将小车抽出,发现C相电压互感器已经烧坏(有黑色粘稠物质溢出),现场遥测绝缘一二次侧对地为零,断定烧坏,同时用手触摸PT发现,ABC三相PT均烫手,勉强将手放触摸2秒,还发现C相的一次侧的0.5A保险,和二次测的6A的保险同时损坏,AB两相均未损坏。事后经过厂家技术人员的鉴定,断定为一次谐波导致的PT损坏,恰好我厂没有装设一次消谐器,PT的型号为:REL10-6-6;√3/0.1;√3/0.1;3KV.可是我方不认为是一次谐波导致,因为同时并联运行的另一段同样型号的PT却正常运行。为此,希望各位帮帮忙分析一下?
免费打赏
chengyongkft
2006年12月16日 22:53:12
2楼
在系统谐振时,电压互感器将产生过电压使电流激增,此时除了造成一次侧熔断器熔断外,还将导致电压互感器烧毁。个别情况下,还会引起避雷器、变压器、断路器的套管发生闪络或爆炸。
对于电磁式电压互感器,在下列条件下,有可能引发铁磁谐振。
(1)由于小型变压器的绝缘老化,以致线圈绝缘击穿引起匝间、层间短路。虽然电网在中性点不接地,单相接地电流不大,但较之变压器的一次负荷电流要大得多。当配电变压器内部发生单相接地故障时,故障电流通过抗电能力强的绝缘油对地放电,也会产生不稳定的电弧激发电网谐振。
(2)随意带负荷拉开分支线路隔离刀闸,或带负荷拉开配电变压器的高压跌落保险,造成刀闸间弧光短路而引发谐振。
(3)运行人员操作程序不规范,末拉开电压互感器高压侧刀闸,电压互感器直接向空母线送电,引起电压互感器铁磁谐振。
(4)运行中的电压互感器谐振过电压可在三相同时发生,出现各相电压严重不平衡。将电压互感器负载全部退出,重新测量其结果与未退出负载前相同。检查电压互感器一次侧熔断器完好,在排除主变和电压互感器本身故障的可能性后,甩开电压互感器的避雷器,电压显示与未甩开避雷器之前相同,而且每次投入时的电压表指示数值均有变化。这是由于各相母线对地的相位不同,对地电容的大小有差异。另外,每次投入电压互感器时,各相的接触电阻以及同期性都随力量、速度的变化而变化,所以各相的谐振程度就不相同。
(5)各相对地参数不平衡,加上合闸瞬间相位角的即性原因,导致一相至两相,甚至三相同时出现谐振现象。倘若发生的是分步谐振,因其频率较低,电压表会有周期性振动,但由于此时的感抗小,电压互感器的激磁电流很大,往往会将电压互感器烧毁。

回复
lingxuct
2006年12月18日 17:05:34
3楼
C相二次侧6A熔丝熔断,原因是二次短路!没有短路怎么使6A的熔丝熔断?

二次侧短路使一次过流(发热),破坏了一次绕组的绝缘,绕组局部匝间短路,两侧熔丝在差不多同时熔断。
回复
liuxueyi
2006年12月18日 19:15:32
4楼
在PT开口三交绕组上装设220V 200W灯
回复
t_yf18
2006年12月20日 20:17:06
5楼
二次短路的说法应考虑既然二次保险已经熔断了,一次为什么还会熔断?如果说二次保险大了,那么熔断一次侧保险后,二次仅仅是互感出生的电压是很低的,不会再使二次保险熔断的。
如果是二次发热时间过长致使绝缘破坏,那么短路应该在两相之间(二次要是短路就应该是两相发热,不会是一相接地),但一次侧只有c相熔断。

高压侧谐振或者操作过电压应该是比较准确的说法。谐振有工频谐振、低频谐振和分频谐振。各相的参数不可能是绝对一样的,从事后看三相均发热可以印证这一点。只熔断一相应该理解为恰好c相参数完全满足,电压最高。操作过电压可能是一次系统中性点接地点消失或其他的过电压产生原因。我厂曾经出现过因为操作过电压的问题使保险熔断的。
回复