请教一个冷冻机房内有8台400KW机组,我低压配电间内配8个回路8根母线过去,配电间和机房不在同一层,8根母线到机房后是否可以直接到冷水机组? 还是机房里还要设置8个配电箱?
请教一个冷冻机房内有8台400KW机组,我低压配电间内配8个回路8根母线过去,配电间和机房不在同一层,8根母线到机房后是否可以直接到冷水机组? 还是机房里还要设置8个配电箱?
2楼
冷水机组有控制箱的,你从低压柜出母线到控制箱,再从控制箱到电机
控制箱的位置,我见过在空调控制室的,但不知道有无在机组旁边的
回复
3楼
压缩机出厂时大都带有控制柜或控制箱,电源送进去就行了。
回复
4楼
1、不是同层,应该加一级配电,至少也得考虑隔离检修吧。
2、控制室要控制,现场箱也要有,参见《通用配电设计规范》。
回复
5楼
为了考虑检修,建议在冷水机房里面安装一个配电箱
回复