简支板钢筋的问题!
forrest_ljw
2006年12月16日 13:03:34
来自于PKPM
只看楼主

请问高手:钢筋筋盖板涵的涵洞断面尺寸: [ 2.0mx2.0m ],盖板顶面覆土深度2.5~3米,盖板受力筋布置为:D(二级)16@100,简支板,支座宽度200,是否需要在受力钢筋两端加设100的90度弯头?

请问高手:钢筋筋盖板涵的涵洞断面尺寸: [ 2.0mx2.0m ],盖板顶面覆土深度2.5~3米,盖板受力筋布置为:D(二级)16@100,简支板,支座宽度200,是否需要在受力钢筋两端加设100的90度弯头?
chengliangjung
2006年12月16日 19:22:03
2楼
需要的
回复
forrest_ljw
2006年12月17日 14:44:10
3楼
但是涵洞盖板是现浇的,涵洞洞身砌筑完成后直接在上边进行现浇。
根据砼设计规范,简支板的锚固长度满足5d就行了,
想请教该100的90度弯钩(二级钢筋)的作用是什么?
回复
john_murphy
2006年12月23日 07:50:11
4楼
提高锚固性能
回复