如果设备漏电,因为是TN-S系统,所以电流应随PE线回归变压器,即使不装漏电保护器漏电流也不会流进人体。所以我很纳闷TN-S系统是否漏电开关是否有用。
如果设备漏电,因为是TN-S系统,所以电流应随PE线回归变压器,即使不装漏电保护器漏电流也不会流进人体。所以我很纳闷TN-S系统是否漏电开关是否有用。
2楼
需要的。 如果漏电为什么不会流入到人体 不明白
回复
3楼
人也是导体 会有触电的感觉 很危险
装了漏电保护器更安全
回复
4楼
除了TN-C系统,其他接地方式系统都可以装。
回复
5楼
即使不装漏电保护器漏电流也不会流进人体。
相线----人体-----PE线
将会怎么样?
回复
6楼
如果设备漏电,因为是TN-S系统,所以电流应随PE线回归变压器,即使不装漏电保护器漏电流也不会流进人体。所以我很纳闷TN-S系统是否漏电开关是否有用。
---------你再想想!!!
相线----人体-----PE线
将会怎么样?
回复
7楼
···
这问题问得。。如果设备本身漏电,人不用去摸也会跳闸的。但是不用漏电,就会带上故障电压,人摸到就有隐患。再说了,假如你不小心摸到相线,电流又不会从PE线流走,这时候同样是漏电,一样可以跳闸。怎么会没用呢?从理论上来说是会流回PE线,但也是两个电流和流回PE干线啊。这就像大家说的三相平衡N线没电流流过一样,没电流也只是针对N排到干线那一段社,之后分出去的支路还是有电流。
顺便说下TN-C系统同样是可以用漏电的,只是不能断开PEN线而已。只能说在TN-C系统中,要用漏电有很多附加条件。因为不平衡电流会在PEN线在流回,如果PEN接入磁回路,那漏电是不会动作的。但是我可以用380V的设备嘛,不接PEN线就没问题了。
[
本帖最后由 geheime 于 2012-6-21 13:51 编辑 ]
回复
8楼
TN-C可以加漏保? 那麻烦你解释一下
回复
9楼
顺便说下TN-C系统同样是可以用漏电的,只是不能断开PEN线而已。只能说在TN-C系统中,要用漏电有很多附加条件。因为不平衡电流会在PEN线在流回,如果PEN接入磁回路,那漏电是不会动作的。但是我可以用380V的设备嘛,不接PEN线就没问题了。
-----------想当然了!!!
你试过吗???!!!
回复
10楼
漏电依然会流入人体,人体的电阻约1000个欧姆
回复
11楼
楼上的各位已经解释了,你说的只能是设备漏电可以由PE线保护,漏电保护主要保护的是人才对,如果人站在地上,不小心碰到相线,这时若没有漏保,你想想后果?
回复