TN-S系统,漏电断路器有用吗
bjx1025
bjx1025 Lv.7
2012年06月19日 12:13:43
来自于断路器
只看楼主

如果设备漏电,因为是TN-S系统,所以电流应随PE线回归变压器,即使不装漏电保护器漏电流也不会流进人体。所以我很纳闷TN-S系统是否漏电开关是否有用。

如果设备漏电,因为是TN-S系统,所以电流应随PE线回归变压器,即使不装漏电保护器漏电流也不会流进人体。所以我很纳闷TN-S系统是否漏电开关是否有用。
免费打赏
jeffme521
2012年06月19日 13:11:14
2楼
需要的。 如果漏电为什么不会流入到人体 不明白
回复
flylovemore
2012年06月19日 13:22:26
3楼
人也是导体 会有触电的感觉 很危险
装了漏电保护器更安全
回复
wboy8759
2012年06月19日 14:38:31
4楼
除了TN-C系统,其他接地方式系统都可以装。
回复
gdx8785
2012年06月19日 15:36:16
5楼


即使不装漏电保护器漏电流也不会流进人体。
相线----人体-----PE线
将会怎么样?
回复
muyuyao
2012年06月20日 23:00:46
6楼
如果设备漏电,因为是TN-S系统,所以电流应随PE线回归变压器,即使不装漏电保护器漏电流也不会流进人体。所以我很纳闷TN-S系统是否漏电开关是否有用。

---------你再想想!!!

相线----人体-----PE线
将会怎么样?
回复
geheime
2012年06月21日 13:43:45
7楼

···
这问题问得。。如果设备本身漏电,人不用去摸也会跳闸的。但是不用漏电,就会带上故障电压,人摸到就有隐患。再说了,假如你不小心摸到相线,电流又不会从PE线流走,这时候同样是漏电,一样可以跳闸。怎么会没用呢?从理论上来说是会流回PE线,但也是两个电流和流回PE干线啊。这就像大家说的三相平衡N线没电流流过一样,没电流也只是针对N排到干线那一段社,之后分出去的支路还是有电流。
顺便说下TN-C系统同样是可以用漏电的,只是不能断开PEN线而已。只能说在TN-C系统中,要用漏电有很多附加条件。因为不平衡电流会在PEN线在流回,如果PEN接入磁回路,那漏电是不会动作的。但是我可以用380V的设备嘛,不接PEN线就没问题了。

[ 本帖最后由 geheime 于 2012-6-21 13:51 编辑 ]
回复
hhhcaics
2012年06月22日 21:39:19
8楼

TN-C可以加漏保? 那麻烦你解释一下
回复
muyuyao
2012年06月24日 14:57:32
9楼
顺便说下TN-C系统同样是可以用漏电的,只是不能断开PEN线而已。只能说在TN-C系统中,要用漏电有很多附加条件。因为不平衡电流会在PEN线在流回,如果PEN接入磁回路,那漏电是不会动作的。但是我可以用380V的设备嘛,不接PEN线就没问题了。


-----------想当然了!!!

你试过吗???!!!
回复
tdqhappy0
2012年06月24日 15:49:31
10楼
漏电依然会流入人体,人体的电阻约1000个欧姆
回复
gaoxy121
2012年06月24日 19:27:18
11楼
楼上的各位已经解释了,你说的只能是设备漏电可以由PE线保护,漏电保护主要保护的是人才对,如果人站在地上,不小心碰到相线,这时若没有漏保,你想想后果?