关于中央空调水系统管道安装坡度问题的探讨
cuiqiuguang88
2006年12月15日 17:49:26
来自于中央空调
只看楼主

我现在在一家政府部门的单位做中央空调工程,由于吊顶的限制,我在施工过程中空调供回水的管道没有坡度,但也不倒坡,绝对保持水平,但是监理单位要求必须有坡度,否则全部返工重新安装,我咨询了设计院人员,设计院人员说,在条件允许的状态下最好有坡度, 如果管道内水的流速大于0.25 米/秒保持水平也可以,请教各位专家同行,我应该在那个规范上面找到相应的条款来说服监理人员。请各位同行专家给予帮助,在下不胜感激!!!!1

我现在在一家政府部门的单位做中央空调工程,由于吊顶的限制,我在施工过程中空调供回水的管道没有坡度,但也不倒坡,绝对保持水平,但是监理单位要求必须有坡度,否则全部返工重新安装,我咨询了设计院人员,设计院人员说,在条件允许的状态下最好有坡度, 如果管道内水的流速大于0.25 米/秒保持水平也可以,请教各位专家同行,我应该在那个规范上面找到相应的条款来说服监理人员。请各位同行专家给予帮助,在下不胜感激!!!!1
gsl001
2006年12月17日 13:24:22
2楼
没有这样的规范。建议加装真空脱气机。
回复
qijunshan_qd
2006年12月18日 12:53:41
3楼
找设计工程师出设计变更。
回复
blackeye
2006年12月18日 17:35:05
4楼
一般不需要做坡度。拿暖通空调规范6.4.15和4.8.18条给监理看:流速不小于0.25m/s时,可以无坡度敷设。通常空调水设计流速在0.8-2.5m/s之间,满足此要求。
不过要提醒一句:如果有变水量调节的情况,有可能出现流速较低的运行状况。应该以设计师的意见为准。
回复

相关推荐