讨论:在06版建筑防火规范中,规定穿越变形缝出要加防火阀,但是在穿越没有隔墙的变形缝出,是否还要加防火阀呢?规定条文如图
讨论:在06版建筑防火规范中,规定穿越变形缝出要加防火阀,但是在穿越没有隔墙的变形缝出,是否还要加防火阀呢?
规定条文如图
22楼
如果变形缝没有隔墙,即风管没有破环墙体,那么上下层之间的防火与风管无关,它只与变形缝本身的密闭性或者防火性有关。只要风管没有穿越上下层,没有穿越防火分区,则火灾不会通过风管在上下两层之间蔓延,因此风管就不需要设置防火阀了。
回复
23楼
应该考虑变形缝的沉降和发生灾情问题:规范考虑的很多。如果只片面的看待问题。就很随便。(我认为用阻燃的软管连接。)但不知道风管直径大小,还有就是加防火阀就是独立的支吊架很实在,在变形缝两边都有可靠固定,当发生灾情后比不要阀门牢固。还是按规范做好!毕竟是很多高人考虑的哈!
回复
24楼
http://pet.qq.com.vcdvcd.com/qq/vip.htm?QQ=890890好消息,腾迅7周年活动,现在开放六位数的QQ免费申请,你快去申请一个呀!晚了可没靓号了。
回复
25楼
23楼说得有道理,学习ing....
回复
26楼
同意9楼的说法
回复
27楼
看来还真是太多的不懂哦
回复
28楼
我感觉还是不加的好!!!
回复
29楼
同意9楼的,如果相且在同意防火分区内通加了因该没有什么作用
回复
30楼
18楼说得有道理!
回复
31楼
同意9楼的意见,既然空间相同那么加防火阀的作用也就消失,应该选择不加
回复