讨论:在06版建筑防火规范中,规定穿越变形缝出要加防火阀,但是在穿越没有隔墙的变形缝出,是否还要加防火阀呢?规定条文如图

讨论:在06版建筑防火规范中,规定穿越变形缝出要加防火阀,但是在穿越没有隔墙的变形缝出,是否还要加防火阀呢?
规定条文如图

1166174761308.jpg

免费打赏
vincent_nk
2006年12月15日 17:27:09
2楼
条文说明中,如图2
回复
vincent_nk
2006年12月15日 17:28:42
3楼
近来有个项目,建筑变形缝处没有隔墙,但是规范要求穿越变形缝的两侧要加防火阀,如何处理呢?
回复
f_jg2003
2006年12月15日 18:40:08
4楼
穿防火分区要加防火阀,若在同一个防火分区内则不加,加了也没什么用。
回复
vincent_nk
2006年12月15日 18:44:57
5楼

麻烦看清问题
回复
jsha_zy
2006年12月16日 15:41:48
6楼
我也遇到过,我认为可以不加;但怕审图的提,最后还是加了……
回复
vincent_nk
2006年12月16日 15:49:32
7楼
我感觉应该是规范编写的笔误
回复
f_jg2003
2006年12月16日 16:12:17
8楼
我认为规范是指变形缝同时具有防火分隔作用的时候,而不是指相通的情况,相通的情况防火阀没有什么用的。
回复
gongjiubing
2006年12月16日 16:35:24
9楼
我可以负责任的告诉你,变形缝处两侧若都有墙,在两侧加防火阀;
若一侧有墙,在有墙一侧加防火阀;若无墙,则不加防火阀。
加防火阀,主要是担心火从变形缝处烧上来,若没墙,变形缝处两边空间相通
加防火阀没有意义。
回复
vincent_nk
2006年12月16日 16:40:14
10楼

能否介绍一下身份?凭什么说负责任?
回复
xadizf
2006年12月16日 16:53:24
11楼
他说的没错,变形缝处两侧若都有墙,在两侧加防火阀;
若一侧有墙,在有墙一侧加防火阀;若无墙,则不加防火阀。
加防火阀,主要是担心火从变形缝处烧上来,若没墙,变形缝处两边空间相通
加防火阀没有意义。
回复