两台变压器,两段低压,之间有联络,联络的开关是用3P的还是4P的啊?如果是3P的,在分段运行的时候,由于N线没断开,两路电不会顶吗?谢谢啦!
两台变压器,两段低压,之间有联络,联络的开关是用3P的还是4P的啊?
如果是3P的,在分段运行的时候,由于N线没断开,两路电不会顶吗?
谢谢啦!
2楼
应该是4P的~假如没有断开会顶的。
回复
3楼
顶,是什么意思?
回复
4楼
可是,有些也这么运行着呢,使用的是3P的,也没顶啊
回复
5楼
两台变压器,两段低压,之间有联络,联络的开关是用4P的
回复
6楼
啊!
那我看有套低压系统,联络就是用的3P,也这么运行着,没有啥异常啊?!
所以觉得很奇怪,不解!
回复
7楼
我们就用的3P的。没有问题。
回复
8楼
用3P的,没问题.
回复
9楼
4p!昨天问了华工院一个高工...他说:不同电源的n线要分开,这个跟我们以前ats的切换用4p也是同样道理.
回复
10楼
对了,补充下.请问母联开关低压段为何不能用自动开关而要用手动开关,假设其中一个变压器出现问题.我们要将此变压器带的重要负荷投切过另一台变压器,岂不是要手动,不能做到实时?
回复
11楼
用3P开关,N排联接在一起一般无大碍,除非有特殊要求。只有绝对独立的两个系统切换(如油机和市电)才一定要4P开关。至于母联自投的问题各个地区要求不一样,可加转换开关选择“停、手动、自投不自复、自投自复”各种功能,开关是能自动分合的。但10kV一般是不准自投的。
回复