剩余电流的求教 
ms702
ms702 Lv.2
2006年12月15日 16:20:32
来自于防雷减灾
只看楼主

1:漏电保护器是利用系统的剩余电流(剩余电流?)反应和动作2:工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地(为什么?) ,否则漏电保护器不能正常工作。3:安装漏电保护器时,必须严格区分中性线和保护线。使用三极四线式(三极四线式?)和四极四线(四极四线?)式漏电保护器时,中性线应接入漏电保护器。4:在无功补偿中电容器上所接入的接触器开关和隔离器开关是起什么作用的呢?本人初来希望各位老师多多指教!谢谢!

1:漏电保护器是利用系统的剩余电流(剩余电流?)反应和动作
2:工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地(为什么?) ,否则漏电保护器不能正常工作。
3:安装漏电保护器时,必须严格区分中性线和保护线。使用三极四线式(三极四线式?)和四极四线(四极四线?)式漏电保护器时,中性线应接入漏电保护器。
4:在无功补偿中电容器上所接入的接触器开关和隔离器开关是起什么作用的呢?

本人初来希望各位老师多多指教!谢谢!
免费打赏
ddxy519
2006年12月15日 20:41:56
2楼
2、3、负荷侧重复接地就会产生漏电流,也就是电流从pe线中走了,没有回到N线,造成流出的电流与流入的电流不相等,这时的漏电装置就认为漏电了,发出指令使断路器跳闸。
4、接入的接触器起控制切换作用,隔离器开关(应该是刀熔开关)起检修隔离和短路、过载保护作用。
回复
xbsuper
2006年12月17日 20:22:43
3楼
学习中...........
回复
wj98329
2006年12月19日 10:09:53
4楼
1.漏保的原理是通过流入零序电流互感器磁环中的电流产生的磁场强度和流出零序电流互感器磁环中的电流产生的磁场强度是否相等的原理工作的。
回复
huanxisha
2006年12月19日 10:16:53
5楼
2楼已经回答得很全面了。斑竹给加分啊!
回复

相关推荐