减压孔板的计算结果为何不同?
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2006年12月15日 09:32:00
只看楼主

工程的情况就不细说了,现在针对五层消火栓栓口压力超过0.5MPa设置减压孔板的问题向大家请教。如第一个截图:已知第五层消火栓的水量为5L/S,管径DN65,剩余水压为H=0.33MPa,则V=1.51m/s。书中计算出来的减压孔板孔径为21mm。接着我用天正7.0软件动手做了一次计算,计算的结果见第二个截图,得减压孔板孔径为19.7mm,两者相差较大。后来我又根据提供的条件笔算了一下,计算结果和19.7mm较为接近。请问哪个结果正确?

如果笔算的话,有没有比较简单一点的方法?

1166146318584.jpg

免费打赏
ziqiangbuxi
2006年12月15日 09:32:35
2楼
给排水设计手册的结果
回复
ziqiangbuxi
2006年12月15日 09:43:58
3楼
如果使用规范中给出的公式计算减压孔板的话未免麻烦了点,有没有哪里可以提供计算表直接查询?大家在计算的时候都是采取哪种方式?
回复
ziqiangbuxi
2006年12月15日 09:46:20
4楼
另外,书中给出的修正计算又是什么意思,在规范中也没有提及此公式,请大家给解释一下,谢谢了!
回复
ziqiangbuxi
2006年12月15日 09:55:22
5楼
再看看这一条,从高位水箱考虑的另外一种计算工况,此种如果设减压孔板的话就要从剩余压力大于0.17MPa的十层往下设置了。大家有这么做的吗?还是采取减稳压消火栓一切从简了呢?
回复
yjjnf2000
2007年04月18日 18:18:39
6楼


不知道你怎么计算的?查图集04S202 室内消火栓安装P32减压孔板孔径应该是20啊!设计手册应该对的!天正可能有问题!!