请教:单相插座的带漏电保护空气开关,我一般选用2P型,能选用1P型吗?
请教:单相插座的带漏电保护空气开关,我一般选用2P型,能选用1P型吗?
2楼
没人?户总开关处已设中性线保护,分开关能不能不设中性线保护?IP总比2P经济
回复
3楼
什么叫1P漏电?
那叫1P+N型!
可以用的.
我一直这样用的.
如果你是TN-S.最好是不断N的.
但是既然图集上要求进线的断N.
那就断吧.
1P+N,也是断N的.
只是N上无保护.
所以要比2P的造价低!
回复
4楼
可以采用1P+N型!!TN-S系统单相负荷断N可以提高安全度!!!.
回复
5楼
楼上能说说为什么断N能提高安全度吗?
技术措施上说TN-S可是最好不断N的.
回复
6楼
楼上应该结合本帖的实际情况……措施上说不断N是说三相回路,本帖说的分支单相回路;措施说不断N是指采用普通断路器,采用RCD时只有保证N线为地电位时才可以不断开,不知道你能否保证……
回复
7楼
为什么不能保证呢?
既然做了TN-S如果还保证不了,还说什么TN-S?
回复
8楼
TN-S你怎么保证中性线是地电位?说说看……
回复
9楼
请楼上兄弟指教如何才能保证N绝对是地电位????????
请指教!
回复
10楼
你不是说TN-S可以保证吗?我是保证不了,所以才问你呀,呵呵……