变电所电源进线能否一路高压,一路低压?(在线等0
pengdan008
pengdan008 Lv.3
2006年12月14日 14:57:09
只看楼主

可否进变电所一路高压做常用,一路低压做备用?有何不妥之处?盼指点。

可否进变电所一路高压做常用,一路低压做备用?有何不妥之处?盼指点。
mjia
2006年12月14日 15:10:36
2楼
高压做常用?低压做备用?不说妥不妥?你要怎么做
回复
pengdan008
2006年12月14日 15:18:53
3楼
本工程为一栋综合楼,打算采取一路高压进线供给800KVA变压器,一路低压进线做二级负荷的备用电源(约150kw),不知可行否?
回复
pengdan008
2006年12月14日 15:45:23
4楼
各位大侠给点意见
回复
dxy519
2006年12月14日 17:28:03
5楼
可以,但这路低压电源要有独立性,你就把它等同于一台柴油发电机供电,做二级负荷的备用电源。
回复
pengdan008
2006年12月14日 17:41:04
6楼
我也是这样考虑,这样可以为甲方节约不少投资(比设柴油发电机房),但是不知道供电局给不给批,(高压进线和低压进线收费差别相当大),不知道有没有谁这样操作过?
回复
yzj_xj
2006年12月14日 17:44:11
7楼
可以,低压母线可以连在一起!加分段!!!我就这样做过!!1低压备用!
回复
pengdan008
2006年12月14日 17:51:02
8楼

还想请问,低压母线要连么?可不可以直接双电源箱末端切换
回复
zyz8438
2006年12月17日 12:49:00
9楼
只能采用双电源箱末端切换!
回复
hhsscc
2006年12月17日 17:23:50
10楼

没错,赞同。
回复
pengdan008
2006年12月18日 13:13:44
11楼
呵呵,谢谢各位~~
回复

相关推荐